Кондиционер EcoStar KVS-F24HT на временном воздушном отоплении дома 180 м2
Альбом пользователя saks01, созданный 11.01.18.
Изображение 28 из 32
Снизу на проволочках подвесил площадку из ДСП и на нее установил конвектор. Примерно за 2 часа конвектор растопил весь лед в поддоне и на теплообменнике.
Температура на улице была при этом -10.
После этого убрал все тряпки и запустил кондиционер, судя по температуре компрессора кондиционер стал более эффективно работать.
Нужно будет летом сделать дополнительный более мощный подогрев поддона и периодически его включать.
Апдейт.
Через две недели вода в поддоне снова начала намерзать. Оказалось, что вода замерзает прямо на сливе из поддона в трубу. Пришлось выдернуть трубку из поддона, после этого оттуда при разморозке начала бежать вода и проблема слива решилась.